上海大載機電有限公司2025-05-13
高溫應對措施:
1)系統調整:
冷凝風機提速10-15%
過熱度設定增加1℃
2)閥體處理:
加裝散熱片(降溫5-8℃)
感溫包遮陽處理
3)維護優化:
清潔頻次加倍
改用高溫潤滑脂
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
干燥過濾器在更換時發現系統有大量黑色油泥怎么處理?
已有 1 條回答電子膨脹閥用于實驗室恒溫設備如何提高控制精度?
已有 1 條回答CCV單向閥在CO2熱泵熱水器中如何預防水錘效應?
已有 1 條回答ETS蜂鳥閥在夜間低負荷時出現間歇性抖動怎么優化?
已有 1 條回答干燥過濾器在潤滑油更換后需要特殊處理嗎?
已有 1 條回答熱力膨脹閥在沙漠地區夏季出現頻繁保護停機怎么辦?
已有 1 條回答上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131
網 址: https://www.refcn.com/