徐州市淮海消防器材有限公司2024-11-14
施工現場臨時消防設施設置如下:依據為《建筑工程施工現場消防安全技術規范》
室外消火栓系統設置要求:
室外消火栓的間距\t不應大于120米。
室外消火栓的保護半徑\t不應大于150米。
給水管網及其管徑及配置要求\t宜成環狀,管徑不應小于DN100。
消火栓流量要求\t消火栓用水量按10L/S,每只水槍的最小流量為5L/S.
壓力要求\t從地面算起不低于0.1MPa。
與建筑的間距要求\t臨時室外消火栓應遠著建筑周圍均勻布置,距離建筑的外邊線不應小于5米。
栓口配置要求\t臨時室外消火栓采用用地上式消火栓時,應有直徑為150mm或100mm和兩個直徑為65mm的栓口。
滅火器(可采用ABC干粉滅火器)
本回答由 徐州市淮海消防器材有限公司 提供