當環境溫度<5℃時,應:①檢查氣源**是否<-20℃(避免結冰);②更換低溫潤滑脂(如Kluber GT2);③在閥體加裝20W加熱套(維持>10℃)。若響應時間>標稱值2倍,需檢查膜片是否硬化(邵氏硬度>80需更換)。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
干燥過濾器在系統抽真空時出現爆裂聲是否正常?
已有 1 條回答電子膨脹閥的MODBUS通訊出現CRC校驗錯誤怎么排查?
已有 1 條回答熱力膨脹閥的進口濾網破損會導致什么連鎖故障?
已有 1 條回答GBC球閥的閥桿填料在使用三年后出現硬化怎么維護?
已有 1 條回答EVR電磁閥在潮濕季節線圈絕緣下降怎么預防?
已有 1 條回答AKS壓力傳感器的4-20mA輸出在長距離傳輸時衰減怎么補償